消防穩壓氣壓罐供水設備參數選型方法

時間:2013/12/17 來源:浙江揚子江泵業有限公司

消防穩壓泵工作原理
一、消防穩壓(氣壓)罐的工作原理
消防氣壓罐的消防水總容積分為3個部分,即消防貯水容積(調節容積)、緩沖水容積和穩壓水容積,如圖1所示。
系統平時的壓力由穩壓泵提供,當壓力升高,達到穩壓水容積的高水位時,穩壓泵自動停止運行;當壓力降低,達到穩壓水容積的低水位時,穩壓泵自動開啟,將穩壓水容積提升到高水位。如此循環以保持系統的高壓狀態。
當發生火災時,隨著消火栓的投入使用,系統壓力開始下降,當降至消防貯水容積的低水位時,停止穩壓泵,自動開啟消防泵滅火。
二、消防穩壓(氣壓)罐的設計計算
氣壓罐增壓系統的設計計算內容主要有兩個部分,即氣壓罐總容積的計算和每個壓力控制點壓力值的計算。
總容積的計算確定所選壓力罐的大小,壓力的計算確定穩壓泵的啟、停范圍以及開啟消防泵的壓力值。
1、氣壓罐的總容積V
氣壓罐的總容積一般按公式V=βVX÷(1-αb)計算。
式中:V為氣壓罐的總容積m3;VX為消防水總容積等于消防貯水容積、緩沖水容積和穩壓水容積之和;β為氣壓罐的容積系數,臥式、立式、隔膜式氣壓罐的容積系數分別為1.25,1.10和1.05;αb為氣壓罐低工作壓力和高工作壓力之比(以絕對壓力計),一般宜采用0.65~0.85。
消防貯水總容積(VX):設置氣壓罐的目的是為了保證火災發生初期消防泵沒有啟動之前消火栓和噴頭所需的水壓,這段時間約為30s。對于消火栓給水系統,按同時使用2支水槍(每支水槍流量5L/s)計,消防貯水容積為2*5*30=300L;對于自動噴水滅火系統,按5個噴頭同時開啟,每個噴頭以1L/s計,消防貯水容積為5*1*30=150L。當2個系統共用氣壓罐時,消防貯水總容積為300+150=450L。
緩沖水容積V1一般不小于20L,穩壓水容積V2一般不小于50L。
2、壓力控制點壓力值的計算
氣壓罐設4個壓力控制點,如圖2所示。其中:P1為氣壓罐低工作壓力點或氣壓罐充氣壓力,即消防貯水容積的下限水位壓力,等于不利點消火栓所需的水壓Hmin,其計算方法同增壓泵;P2為高工作壓力,即啟動消防泵的壓力值。按下式計算:
P2=(P1+0.098)÷αb-0.098
P01為穩壓水容積下限水位壓力,此時啟動穩壓泵;P02為穩壓水容積上限水位壓力,即氣壓罐高工作壓力,此時停止穩壓泵。
由于壓力傳感器有精度、穩定性的要求,一般使緩沖水容積的上、下限水位壓差不小于0.02~0.03Mpa;穩壓水容積的上、下限水位壓差不小于0.05~0.06Mpa。則:
P01=P2+0.02~0.03MpaP02=P01+0.05~0.06Mpa=P2+0.07~0.09MPa
3、計算舉例
在一棟建筑高度接近100m的一類綜合樓建筑中,頂部幾層采用立式氣壓罐穩壓,屋頂水箱至頂層消火栓栓口的距離:H=4m。屋頂水箱至頂層消火栓處的水頭損失∑h=0.82m
氣壓罐工作壓力比:αb=0.76
氣壓罐總容積:V=βVX÷(1-αb)=1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3
選用:SQL1000×0.6氣壓罐一臺
氣壓罐充氣壓力:
P1=Hmin=Hq+Hd+HK+∑h-H=0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04=0.14(Mpa)
高工作壓力:P2=(P1+0.098)÷αb-0.098=0.14÷0.76-0.098=0.22(Mpa)
穩壓泵啟動壓力:P01=P2+0.02~0.03Mpa=0.22+0.02~0.03=0.24~0.25(Mpa)
穩壓泵停泵壓力:P02=P2+0.07~0.09Mpa=0.22+0.07~0.09=0.29~0.31(Mpa)
穩壓泵揚程:H=(P01+:P02)÷2=(0.24+0.39)÷2=0.27(Mpa)
穩壓泵流量:Q≤5.0L/S
選用40LG12-15×2水泵兩臺一用一備每臺:Q=4.17L/sH=27mN=2.2KW
4、穩壓泵的流量
由于消防初期流量由氣壓罐供給,泵的流量只需考慮系統的滲漏量或氣壓罐對流量的要求,所以流量可適當選小一點。對于消火栓系統穩壓泵的流量以約小于1個消火栓的出水量計,為≤5L/s。噴灑系統穩壓泵的流量以約小于1個噴頭的出水量計,為≤1L/s。
三、兩種增壓設施的比較
單設管道泵的增壓系統設備簡單,占地面積小,設計與施工都較方便,系統控制簡單,保證系統正常工作的前提是需選擇性能良好的低功率管道泵,可靠的繼電器開停裝置;供電應保證雙回路并能自動切換。此種增壓方式存在的不足之處為:對于管網漏損壓力波動較大的供水系統,管道泵的啟停頻繁,設備容易損害,故障率高,能耗提高,從而增加運行費用。同時消防安全度較低。
與單設管道泵的增壓系統相比,消防穩壓(氣壓)罐不但能調節容積(貯存30s的室內消防用水),更重要的是貯存能量。穩壓泵每啟動1次,可以長時間地維持管網壓力,設備啟動次數少,運行費用低,頂部管網經常處于承壓水狀態,供水安全可靠;馂某跗,氣壓罐不但能保證頂部幾層消火栓和噴頭的壓力要求,而且能提供30s的室內消防用水(450L)。即消火栓或噴頭隨時可以取得符合壓力要求的消防用水,在這一點上氣壓罐明顯-優于增壓泵。但氣壓罐增壓系統也存在不足之處:設備占地面積相對較大,一次性投資相對較高。
四、選用方法
上述2種增壓設施各有所長,在具體工程中應分別對待,選用合適的設計方案。對于一類高層建筑和重要的建筑物,火災造成的損失巨大,防火要求高,應盡量采用氣壓罐增壓設施解決頂部幾層的壓力需求,且穩壓泵應設置備用泵,以提高使用的可靠性;對于二類高層建筑和普通危險級的建筑物,由于受場地、資金等條件的限制,可考慮只設增壓泵,但在選用增壓泵產品時應確保質量可靠。
五、結語
無論是氣壓罐還是增壓泵,提供的都是火災初期消火栓和噴頭的水壓保障,而初期滅火的成功是控制火災的關鍵,可將火災造成的損失降低到低限度。

感謝您訪問我們揚子江泵業的網站m.paikangpet.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。 

產品導購
夜夜干人妻无码| 波多野结衣搜索结果 | 日韩熟妇性爱片| 东京热大香蕉| 日本黄色电影一区二区三区四区| Av天堂神马光棍| 欧美日韩精品三区四区| 亚洲精品成人视频在线| 国产在线网站| 啊啊啊…在线观看| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 91.n后入无码| 久久久精品播放久久av蜜臀| 久热超碰在线| 黄色美女在线网站视频| 99热这里都是精品在线观看| 日韩女优一区| 婷婷午夜中文激情| porn中文字幕在线| 大香蕉伊人玖玖| 九七电影院亚洲无码波多野结| 亚洲天堂av在线导航| 人人草在线视频| 亚洲色婷| Av性爱黄色网址| 成年人爱爱视频| 性色高潮av| 亚洲中文AV网站| 国产精品免费在线观看一区| 日韩人妻丝袜在线| 国产永久免费美女网站| 欧美一级一区| 婷婷六月在线视频| 色欧美日韩| 蜜桃视频乱伦| 亚洲AV超碰在线观看| 水蜜桃AV天堂| 无码人妻少妇熟妇精品一区二区| 热热色色色热热| 精品欧美色视频网站在线观看| 欧美a片中文| 真人插入无打码| 少妇碰碰草| 色色伊人国产| 大香蕉不卡一二区| 在线观看一级成人视频| 电影在线成人区一区17c| AV天堂精品| 97成人精品视频在线播放| 熟女在线中出| 91人妻人人爱人人操人人| 黄色带国产天堂久久| 依依成人综合| 国产成人亚洲综合91精品首页| 国产精品国产三级国产av野外| 天天干天天淫荡天天肏| 91台湾三级| 日韩99在线a| 二二二区| 性爱视频大香蕉网| 色导航~亚洲日韩精品| ahdtds.com| 激情五月大鸡巴| 欧美性爱亚州性爱| 五月婷中文字幕| 伊人成人大鸡巴| 91无码在线观看一起草| 国产偷人精品一二三区| 人操人东京热| 精品一级AV片| 精品三级 AV无码| 日日狠狠久久偷偷四色综合免费| 少妇激情性爱在线免费观看| 天堂性愛AV| 人妻操人人妻爽| 欧美另类成人乱码网站| 91av国产成人在线视频| 超碰97妻| 亚洲色妹| 久久精品本无码一本| 国产一区二区三区九精品| 友田真希91精品电影| 黄色动漫无码在线观看| 激情婷婷丁香五月天成人| 欧美熟妇淫乱| 9999无码播放| 狠狠躁狠狠躁狠狠的操| 乱亲伦系列短篇100视频中文|